Nguyên lý vận hành của tụ bù hệ số công suất PER

Thảo luận trong 'Máy Móc Công Nghiệp' bắt đầu bởi annguyen, 19/11/15.

  1. annguyen

    annguyen Expired VIP

    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tụ bù hệ số công suất tự động PFR
    Các thiết bị Tủ tụ bù hệ số công suất tự động thường được thiết kế với bộ phận dưới đây
    * Bộ điều chỉnh (PFR).
    * Các bộ tụ bù được gắn kết với tải nhờ vào tiếp điểm của thiết bị contactor và atomat.
    * Bộ phân cảm biến dòng điện CT.

    [​IMG]

    1. Sản phẩm tụ bù hệ số công suất tự động vận hành theo chế độ dưới đây
    Khi tín hiệu điện được đo thông qua bộ phần cảm biến dòng điện CT, và tín hiệu điện áp sẽ được chuyển đến thiết bị điều khiển của PFR.
    Lúc đó, bộ phận điều chỉnh trong bộ điều khiển PFR sẽ phân tích độ chênh lệch giữa dòng điện và điện áp, vì vậy màtìm ra được hệ số công suất thích hợp. Hệ số công suất được tính ra này chính xác hoàn toàn vì đã dùng phương pháp số để xử lý mà không chịu tác động bởi bất cứ điều kiện nào, dù cho sóng hài có xảy ra.
    Bộ phận điều chỉnh được tối ưu hóa việc điều khiển bù công suất phản kháng. Việc đo liên tục công suất phản kháng của hệ thống nhằm tính được công suất bù và sau đó được nhờ vào việc đóng ngắt các bộ tụ.
    Có thể bạn muốn về đồng hồ đo điện của chúng tôi.

    2. Tụ bù hệ số công suất PER và các tham số cần biết
    - Set cosφ - Hệ số công suất đặt: thường thuộc trong khoảng từ 0.92 đến 0.95
    - Độ nhạy: Thông số này để điều chỉnh thời gian đóng cắt. Độ nhạy lớn tốc độ đóng sẽ lâu và ngược lại độ nhạy thấp tốc độ cắt sẽ nhanh hơn. Độ nhạy này dùng cho cả thời gian đóng và cắt tụ. Độ nhạy khoảng 60giây/bước.
    - Khoảng thời gian đóng lặp lại : Đây là quãng thời gian an toàn để hạn chế việc đóng lại tụ của trong cùng 1 cấp khi tụ này chưa xả điện hoàn toàn. Hệ số này thường được đặt lớn hơn quãng thời gian xả của tụ lớn nhất đang được sử dụng.
    - Cấp định mức chính là bước tụ thấp nhất được sử dụng.
    - Độ méo dạng tổng do sóng hài
    - Vấn đề bù thừa CSPK: bù thừa công suất phản kháng Q: điện áp sẽ chậm pha hơn so với dòng điện. Hệ thống tải sẽ mang tính dung. Tổng trở đối với thành phần dòng điện với tần số cao sẽ giảm. Do đó, làm tăng tác động của các thành phần sóng hài bậc cao.

    [​IMG]

    Mọi thắc mắc về dòng tụ bù hệ số tự động, các bạn vui lòng liên lạc sđt 08.3862.0254 để được hỗ trợ tư vấn.
    Xem thêm ống luồn dây điện Nano của chúng tôi.
     

Chia sẻ trang này

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của chúng tôi. Chúc các bạn có những giây phút thật zui zẻ!