Bảo trì, bảo dưỡng máy bơm chữa cháy như thế nào?

Discussion in 'Chợ Linh Tinh' started by dailymaylanh, Jan 25, 2022.

  1. dailymaylanh

    dailymaylanh Expired VIP

    Messages:
    1,886
    Likes Received:
    0
    Bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm chữa cháy.
    Máy bơm chữa cháy - Cứu hỏa là một thiết bị bơm (ít được dùng) với đặc thù là thời kì và phạm vi hoạt động rất thấp. Tuy nhiên, yêu cầu về tính khả dụng đối với dòng bơm này là cao. nên chi, việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy bơm chữa cháy trực tính là khôn xiết quan trọng và cấp thiết. bữa nay chúng ta cùng tìm hiểu về việc bảo trì, bảo dưỡng máy bơm chữa cháy nhé.
    Maybom >>> máy bơm nước Ebara
    Bảo trì và bảo dưỡng máy bơm chữa cháy những thứ na ná?
    1. Quy định bảo trì phòng cháy chữa cháy - máy bơm PCCC
    - rà soát buồng bơm, hệ thống thông gió tự nhiên để đảm bảo khả năng thông gió và người canh gác bảo đảm buồng bơm đạt tiêu chuẩn làm mát tốt.
    - rà phần mềm điều khiển của hệ thống máy bơm chữa cháy để bảo đảm các bộ phận của máy bơm hoạt động tốt.
    - thẩm tra độ mở của từng van cửa để bảo đảm rằng từng van cửa ở mọi điều kiện làm việc thông thường.
    - bảo đảm nước đầu vào và đầu ra hoạt động tốt.
    - đảm bảo rằng một phần của bộ truyền động được kết nối chắc chắn với máy bơm.
    - bảo đảm tất cả các thành phần của bảng điều khiển hoạt động thường ngày.
    - bảo đảm rằng phần mềm và các thành phần của hệ thống mô-đun động cơ diesel hoạt động thường nhật.
    2. Nội dung bảo dưỡng chữa cháy - máy bơm PCCC
    - rà phòng máy bơm, thiết bị thông gió thiên nhiên và màn chắn hàng tuần để đảm bảo rằng phòng máy bơm đáp ứng các tiêu chuẩn thông gió cấp thiết.
    - rà các bộ phận điều khiển của hệ thống máy bơm về phòng cháy chữa cháy - Phòng cháy chữa cháy hàng tuần, bộ máy bơm chỉ định còn vẹn nguyên.
    - Kiểm tra hoạt động của bộ đèn nội thất và đảm bảo rằng thảy các bộ phận còn vẹn nguyên.
    - Hàng ngày thẩm tra độ kín của bộ phận cấp bơm, chữa cháy máy bơm bị thấm nước. bảo đảm rằng bạn đang ở mức tiêu chuẩn không quá một giọt / giây trước khi chạy thử.
    - Khi chạy máy hàng tuần, phải quan sát lưu lượng tổng của bơm lớn hơn tổng lưu lượng bằng 150% tổng lưu lượng định mức.
    [​IMG]​
    Bom >>> may bom PCCC Ebara
    3. Phương pháp bảo dưỡng chữa cháy - máy bơm PCCC
    - Máy bơm chữa cháy – PCCC hoạt động ít ra 1 lần / tuần, thời kì vận hành máy bơm động cơ diesel không ít hơn 10 phút, máy bơm động cơ diesel không dưới 30 phút. Kiểm tra áp suất làm việc của bơm có đạt đề nghị không.
    - Máy bơm chữa cháy - Trước khi vận hành chữa cháy hàng tuần, bộ máy bơm phải được soát vơ về tính nguyên vẹn. Điều chỉnh: toàn bộ các van của máy bơm đều có thể mở ra ngoài, nước vào không bị rò rỉ, áp lực đường ống đầu vào và đầu ra thông thường, bình chứa nước chữa cháy.
    - Trước khi bơm chữa cháy - chữa cháy chạy tuần một lần. soát xem các đèn báo và các nút điều khiển có trong tình trạng tốt hay không. Điều chỉnh: Công tắc nguồn chính báo đèn báo tích cực thường nhật, công tắc và đèn báo công tắc bình thường, nguồn chờ bật và tắt công tắc, đèn báo phản hồi cảnh báo tắt, thảy các đèn sáng bình thường được bật để báo thức.
    - Trước khi vận hành máy bơm chữa cháy hàng tuần. Vui lòng soát nguồn điện của công tắc chính và công tắc chờ có hoạt động thường nhật không. Đồng thời Kiểm tra nguồn điện phòng ngừa để xem có đủ tiền để hoạt động trong vòng 30 giây hay không. rà soát máy bơm nước ngừa có hoạt động không, có thể tự động chuyển tiền và đưa vào hoạt động.
    - soát van ngắt, van một chiều và thiết bị búa nước ở đầu ra nước có thường ngày không.
    - Loại bỏ rác và bụi bám trong đường ống để tránh bị tắc.
    - Cuối cùng mở đường nước vào hoặc cho nước vào vòi chữa cháy để rà xem máy bơm nước có phát động được bình thường hay không.
    Nhà cung cấp máy bơm chữa cháy chuyên nghiệp
    Nếu bạn quan tâm đến máy bơm chữa cháy - phòng cháy chữa cháy. Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là đại diện chính thức của nhiều thương hiệu máy bơm chữa cháy hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cung cấp máy bơm chữa cháy cho nhiều dự án với giá cả cạnh tranh và dịch vụ kỹ thuật chu đáo. Hãy gọi ngay cho chúng tôi khi cần.
    Thuanhiepthanh >>> https://thuanhiepthanh.vn/chi-tiet-tin/tim-tuyen-dai-ly-nha-phan-phoi-may-bom-75.html
    CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
    Địa chỉ: 1129/3 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp HCM
     

Share This Page

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của chúng tôi. Chúc các bạn có những giây phút thật zui zẻ!